常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 高青卫生间防水台该做多高合适|高青家庭防水
- 高青防水公司这几年的发展速度相当快|高青防水补漏公司【房屋|天面|屋顶|外墙|卫生间|铁皮房|楼面|地下室|水池|厂房补漏】防水堵漏公司
- 高青防水补漏:防水层未干就做闭水试验会怎样 - 防水补漏知识 - 高青房屋漏水维修
- 高青市专业防水 关于专业防水,你需要知道些什么? - 防水补漏知识 - 高青房屋漏水维修
- 高青防水补漏公司带领大家了解日本防水施工_高青防水补漏
- 高青防水补漏全市超低价-高青防水补漏超长质保-高青防水补漏超快到现场|高青防水补漏公司【房屋|天面|屋顶|外墙|卫生间|铁皮房|楼面|地下室|水池|厂房补漏】防水堵漏公司
- 高青卫生间防水的施工注意事项与步骤|高青家庭防水
- 高青防水公司闲谈精装修成“惊”装修,防水问题引关注_高青防水补漏
高青服务范围:青城镇、黑里寨镇、唐坊镇、木李镇、高城镇、花沟镇、芦湖街道、常家镇、田镇街道、
服务网点: 织金县 大竹县 奉新县 砀山县 临泽县 临泉县 大田县 景县 崇仁县 鹤庆县 石台县 霍邱县 抚松县 右玉县 永嘉县 汪清县 渠县 武平县 沂南县 临县